Escoger el generador considerando una potencia final de 3525 W  a 48 V para el regulador TriStar MPPT-60

Vamos a utilizar paneles YINGLI SOLAR YL235P-29b de las siguientes características:

Module NameYingli Solar - YL235P-29b 
Pmax235.00W
Voc37.00V
Isc8.54A
Vmp29.50V
Imp7.97A
Voc coefficient-0.370%/°C
Isc coefficient0.06%/°C

Clacular:

Número de paneles en serie:

Número de paneles en paralelo:

Tensiones e intensidades maximas y mínimas de circuito abierto por panel y de trabajo mpp :REDONDEO A DOS DECIMALES

Minimum Voc (70ºC)V
Max. Voc (-10ºC)V
Minimum Vmp (70ºC.)V
Maximum Vmp (10ºC)V

Max.Isc (70ºC)A
Minimum Isc (-10ºC)A
Maximum Imp(70ºC.)A
Minimum Imp (10ºC)A

Máxima Intensidad y Tensión del Generador

Vmax = inferior a la Vmax  =150 v del regulador TriStar MPPT-60

Imax = inferior a la Imax  =60 A del regulador TriStar MPPT-60