Num conjunto "carga indutiva em paralelo com carga resistiva" - ambas trifásicas e puras - alimentado à tensão composta de 400 V, 50 Hz, foi medida uma corrente eficaz de 9 A por fase (corrente total absorvida pelo conjunto das cargas). Foi utilizado o método dos dois wattímetros para medição da potência ativa total absorvida. O Wattímetro instalado entra a fase A e C indica uma potência ativa de 3500 W. O Wattímetro instalado entre as fases B e C indica uma potência ativa de 2000 W. No osciloscópio foi verificado que o desfasamento entre a tensão simples da fase A e a corrente total dessa mesma fase é a 60 graus (corrente atrasada em relação à tensão).
Nestas condições, o conjunto absorve uma potência ativa total de W e apresenta um fator de potência de indutivo. A potência aparente total vale VA e a potência reativa absorvida é de
A carga resistiva absorve uma corrente eficaz por fase de
A carga indutiva absorve uma corrente eficaz por fase de
Esta carga pode ser caracterizada por um circuito equivalente por fase (estrela equivalente) com uma resistência de de